Generatorer

Spurt 17:48 - 18.12.2012 av Erik|Siste svar 11:13 - 27.12.2012 av Forumleder

Erik

Hei, har ett lite spørsmål:
Forklar hvilke vern generatorer som arbeider i parallell skal være utstyrt med. Finn anbefalte innstillingsverdier.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:13 - 27.12.2012
Regner med at du tenker på beskyttelse for retureffekt. Dette er spesifisert i IEC 61892-2 punkt 10.4.2.3 og kravet er kort og greit at det skal vøre tidsforsinket vern fo aktiv retureffekt. Anbefalte innstillinger er mewllom 2% og 6% for turbindrevne anlegg og mellom 8% og 15% for dieseldrevne anlegg. Tidsforsinkelsen ligger i området 3-10 sekunder.