Halogen i kabler

Spurt 13:58 - 18.11.2014 av Mathias Syversen|Siste svar 10:13 - 19.12.2014 av Forumleder

Mathias Syversen

HEi. Hva er kravet til halogen i offshore kabler ?
Jeg ser kabler som inneholder halogen forekommer i tavlerom offshore.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 10:42 - 1.12.2014
Halogenfritt er ikke det samme som at det ikke finnes halogen i kabelen. Derimot er det krav til max innhold av halogener. Dette er beskrevet i IEC 60754-1/2 med henvisning i NEK 606 punkt 4.6

Magda

Postet 14:49 - 1.12.2014
Takk for svar.
Saken er den at jeg har installert en kabel som er halogenfri offshore.
Sammen med denne kabelen ligger det masse kabler som inneholder Halogen.
va er rett, hva er galt ?

Forumleder

Postet 10:13 - 19.12.2014
Rett og galt i denne sammenheng avhenger av når kabelinstallasjonen ble gjort. Kravet om halogenfritt kom på 80-tallet, og der var næringen selv som innførte dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.