Halogen innhold i kabler

Spurt 8:03 - 1.7.2003 av A.R.|Siste svar 9:31 - 2.7.2003 av Forumleder

A.R.

Hei
Norsok referer til NEK606 vedr. valg av kabler.
I NEK606 står det at mudresistant kabel kan ha nødvendig halogeninnhold for å tåle mud.

Jeg vurderer å benytte en kabel som ikke finnes definert i NEK606, men er mudresistant.

Finnes det noen definerte maksimums krav til halogeninnhold i mudresistante kabler?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:31 - 2.7.2003
Har snakket med Kjetil Thorsbye hos Draka Norsk kabel. Han sier at halogen innholdet i dag ligger under 10 % for mudresistante kabler, men at det også foreligger halogenfrie mudresitante kabler.

NEK 606 er også inne til ny revisjon og vil komme ut i ny revidert utgave om 2 - 3 mnd