HV & LV kabler i sjøen.

Spurt 7:19 - 9.6.2006 av Harald Bode|Siste svar 11:26 - 9.6.2006 av Forumleder

Harald Bode

Jeg har sett 2 stk 11KV kabler og 1 LV seismic kabel ligge i samme J rør ut til havbunden.
11 KV kablene er forsyning til 2 ubemannede plattformer.
I FEAM 1990 §2818 Pkt 2.1 står det att fellesføringen er forbudt.
Jobb ansvarlig for fellesføringen sier kablene er konstruert for felles føring og det er slik det er utført andre plasser også.
Jeg har ikke funnet noe norm som omhandler sjøkabler og nedføring, så jeg håper at Dere kan hjelpe meg.
Mvh.
Harald.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:26 - 9.6.2006
Det samme kravet er beskrevet i IEC 60092-401 punkt 31.9. Dette kravet gjelder både for skip og for offshore. Men dette er en anbefalt metode andre metoder kan jo benyttes hvis det blir foretatt en riskovurdering, jmf § 10 i FME eller punkt 4.4 i IEC 61892-1, av denne felles føringen og det kan dokumenteres at denne føringen ikke vil medføre konsekvenser hverken når det gjelder funksjon eller sikkerhetsmessige aspekter.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.