isolasjonsmåling 24V lanterner

Spurt 18:04 - 12.4.2011 av Elektriker skip|Siste svar 8:03 - 15.4.2011 av Forumleder

Elektriker skip

Hei, er det noe krav til å megge 24V AC lanterner på skip?
Og hvis det er krav, hvilken prøvespenning?

Hilsen
Elektriker skip
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Trikker

Postet 8:39 - 13.4.2011
Mener dette går under Selv/Pelv, da er det 250V og >0,5M ohm.

Husk for all del å koble lanterner fra styring før isolasjonsmåling.

Forumleder

Postet 8:03 - 15.4.2011
Ja det krav til megging og kravet til prøvespenning er minimum 500V (NEK 410, del 1, punkt 54 og utover).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.