Hva er minimumskravet til målt isolasjonsmotstand i en motor på en offshoreinstallasjon?

Finner ikke dette svart på hvitt i NEK410. (?)

Finner kun at kurser fra tavle skal holde over 1Mohm.

I FEAM var det jo en formel som sa
(3xUn)/(ytelsen i KVA + 1000)=Mohm

I mitt tilfelle i dag med 690v og 2,2kva blir dette så vidt jeg kan se 2,065Mohm.

Et annet sted i dette forumet har dere for en tid tilbake svart at denne formelen fortsatt gjelder, men ikke refert til forskrift,
Stemmer dette fortsatt?
Og er det mulig å få ref. til forskriftene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:51 - 21.11.2008
Dette finner du i den nye utgaven av NEK 410, del 301, tillegg A, tabell AII på side 166.