Isolasjonsmotstand varmeelement EX

Spurt 13:07 - 8.3.2012 av LarsG|Siste svar 12:40 - 9.3.2012 av LarsG

LarsG

Hva er krav til isolasjonsmotstand i varmeelement. Her er spesielle regler for land, men finner ikke noe i IEC norm for Ex offshore. Spørsmålet gjelder et 10KW varmeelement i en ""KO-drum"".
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 12:20 - 9.3.2012
IEC 61892, del 6 og punkt 17.4.1 og 17.7 regulerer dette. Her er kravet at gjennomsnittsveri bør være 1 M-ohm mellom fase/jord ved spenninger mellom 50 og 400 V. For spenninger over 400 V beregnes verdien etter nominell spenning dividert på 1000 pluss 1 M-ohm.

LarsG

Postet 12:40 - 9.3.2012
Takker! Det var det jeg klarte å finne også. ikke lett å holde deddykka varmeelement innenfor der, uten kontinuerlig drift i alle fall.
Mvh Lars

Legg til svaret ditt