Isolerende gulv/matte i tavlerom offshore

Spurt 19:42 - 20.10.2008 av Torbj|Siste svar 10:20 - 21.11.2008 av Forumleder

Torbj

Er der noko spesiele krav til isolerende gulv/matte i tavlerom offshore
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 9:01 - 22.10.2008
Jada, det er krav til isolerende matter foran tavler. Dersom spenningen er over sikkerehetspenning (50 V) skal det anorcnes isolerende, sklisikker og oljebestandig gummimatte foran tavlene. Dersom det er tilkomst fra baksiden av tavla, skal det være mtter der også.
Dette vil du finne beskrevet i IEC 61892, del 6, punkt 8.3.

Torbj

Postet 15:20 - 22.10.2008
Dette kan no ikkje gjelde små lystavler ut i prossesområdet?
veit du om det er noko form for belegg eller masse som ein kan smøre ut over golvet som er isolerande ?

Forumleder

Postet 10:17 - 31.10.2008
Kravet om isolerende matter foran tavler gjelder ikke for det du kaller små lystavler. Kravet retter seg mot hoved- og nødtavler.

ks

Postet 19:36 - 10.11.2008
Gjelder dette også tavler som er plassert i kontrollrom. Det er ikke annet en vinylbelagte plater her. Det snakkes her om hovedtavle på 440VAC.

Forumleder

Postet 10:20 - 21.11.2008
Dette gjelder også HOVEDTAVLER som er plassert i kontrollrom.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.