Hei
hva er tillatt av jordfeil på et IT 230V anlegg ombord på skip?
Er det innenfor om det viser over 5 Mohm på Deif måleinstrumentet i tavlen ?DNV hadde ikke svaret på hvor grensene gikk, så håper dere har et svar.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Er usikker på hva spørsmålet egentlig dreier seg om, spesiellt uttrykket "tillatt jordfeil", men drister meg til noe kommentarer likevel. Regelverket som ligger til grunn her består av FME, NEK 410 og DNV-GL.Ettersom dette er et 230 V IT-anlegg er det generelt krav om isolasjonsovervåking på både primære og sekundære systemer, og hørbar/synlig alarm ved første jordfeil og momentan utkobling ved andre jordfeil. Normalt vil dette være ved 30 mA jordfeilstrøm.Videre skal isolasjonsmotstand ikke være under 1 M-ohm. Dersom DEIF'en viser 5 M vil jeg si at dette er godt innenfor, men det skal også sies isolasjonsnivået skal verifiseres med godkjent måleutstyr.