Jordfeilbryter.

Spurt 9:34 - 20.3.2006 av Automatiker|Siste svar 10:17 - 20.3.2006 av Forumleder

Automatiker

Har en kurs på instrument verkstedet på en plattform som er forsynt fra et vern med jordfeilbryter på. Denne kursen forsyner kun div stikk kontakter på verkstedet. Er det krav som sier at jordfeilvernet må vere på 30mA eller er det lov å bruke et vern med 100mA? Hvor i så fall står disse forskriftene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:17 - 20.3.2006
Hei, krav om dette står i beskrevet i normen IEC 61892-2 punkt 10.4.5 side 46. Der står det at det skal være maks 30 mA forankoblet vern. Krav om beskyttelse i forskriften står beskrevet i Innretningsforskriften § 46.