A.B.

Hei, vi har analoge Jordfeil instrument i 690V hovedtavlen ombord. Disse viser ca. litt under 1 Mohm. Jeg har funnet ut at det er 690V Cargo frekvensomformerene som forårsaker dette. Slår jeg av tilførsel til disse går instrumentet i uendelig. Motorene er megget og ok. Det jeg lurer på er om dette er akseptabelt, da denne støyen fra disse ikke er en direkte jordfeil? Hva er grunnen til at frekvensomformere gir utslag på jordfeil instrumentet i tavlen?

På forhånd takk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

NN

Postet 10:29 - 6.6.2013
Det er akseptabelt.

Det er muligens et filter som refererer til jord.

Magda

Postet 9:56 - 11.6.2013
Enig med NN - dette er akseptabelt. Grunnen til dette fenomenet er at frekvensomformeren din har en nett-tilbakevirkning (overharmonisk strøm) som oppfattes som feil av jordfeil-beskyttelsen din.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.