Jording

Spurt 12:33 - 29.11.2002 av Steinar M|Siste svar 8:58 - 2.12.2002 av Forumleder

Steinar M

Er det krav til jorfeilovervåkning mellom frekvensomformer og motor i et 690V nødanlegg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:58 - 2.12.2002
Her er det fler muligheter, men du sier ingenting om fordelingssystemet,IT,TT eller TN.

I IEC 60092-201 punkt 7.2 står det beskrevet at isolerte fordelingssystemer skal isolasjonsovervåkning.

IEC 61892-7 (tilleggskrav for installasjon i ex-område) står det følgende,punkt 5.7.2

Hvis TT effektsystem er brukt i sone 1 skal det beskyttes med strømstyrt jordfeilvern

Hvis IT effektsystem, isolasjonsovervåkning

I IEC 61892-5,flyttbare inretninger under punkt 9.3.7.3 Beskyttelse av omformere står det beskrevet krav til
- overspenningsbeskyttelse
- overstrømmer
- kortslutningsstrømmer

Jeg finner ikke at det er konkrete krav til jordfeilovervåkning for denne typen utstyr, men krav til jordfeilovervåkning går direkte mot fordelingssystemmer arrangementer, men jeg vil påpeke punkt 5.7.2 i IEC 61892-7 De grunnleggende prinsippene som sikkerheten er avhengig av er begrensing av jordfeilstrømmer i rammeverk eller kapslinger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.