Jording

Spurt 16:28 - 5.4.2012 av L|Siste svar 9:31 - 17.4.2012 av Forumleder

L

Det finnes tilfeller hvor IS og IE er jordet på samme skinne, hvor finner jeg kravet om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:31 - 17.4.2012
Det er ikke noe krav om dette. Kravet her går på å separere IS og IE fra PE. Det er vanlig også å separere IS og IE på egne skinner, men ikke noe krav. Noen installasjoner har kombinert IS og IE på samme skinne - ingen ideell løsning, men fullt ut akseptabel.