Hei

Jeg lurer på en ting når det gjelder jording av enkelt komponenter i kontainere som foreksempel Ex høytalere, Ex ovner osv. Disse komponentene er jo som regel festet i strukturen på kontaineren og jordet via jord i kabelen er vi da nødt til og jordet komponenten til struktur bare fordi denne komponenten har jordings punkt på utsiden? Forutsatt at vi har jordet til struktur ved første tilkoblings punkt.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:15 - 14.3.2013
Her er det referanse til NORSOK Z-015 punkt 4.4.6.3 som krever utjevningsforbindelse fra jordingsterminalen i utstyret til et jordingspunkt på containerstruktur.