Skal skjerm for HS enlederkabel være jorda i begge ender?

Retningslinjer for jording av maritime anlegg 1993 er vel trukket tilbake, men sa at skjerm ikke skulle være tilkoplet i begge ender. (3.12)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Forumleder
Postet 6:42 - 15.11.2022
Instructor contact card
Disse retningslinjene er under bearbeidelse av NEK

I NK 18 er det nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med jording i maritime anlegg. Utgangspunktet for arbeidet er å revidere “NEK jording / Guidelines for earthing in maritime installations” fra 1993.

Denne jobben er ikke ferdig ennå.