Jording av nippler

Spurt 8:44 - 13.1.2005 av Kenneth|Siste svar 13:14 - 30.10.2006 av Nils Matre

Kenneth

Hei.
Jeg har en Exe boks i plast med messingnipler(innføringsnippel).
Må jeg da jorde disse nipplene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 15:04 - 14.1.2005
I utgangspunktet så er ikke en nippel definert som utsatt anleggsdel og trengs derfor ikke å jordes. Men det er god tommelfinger regel som sier plast mot plast og metall mot metall.

Nils Matre

Postet 13:14 - 30.10.2006
I henhold til Norsok Z-010 kap.9.8
skal det være plast i plast og metall i metall.
Håper dog at dette punktet bli fjernet i den nye revisjonen som er annonsert skal komme i år.