Jording av spare par

Spurt 8:00 - 14.12.2005 av LJS|Siste svar 11:05 - 14.12.2005 av Forumleder

LJS

Hei! Når du har et spare par på en mulitcore som går fra safe area til HAZ area jorder du til PE jord i begge ender?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:05 - 14.12.2005
Her er det to sikkerhetsmessige aspekter som skal vurderes. EX og EMC. I de fleste tilfeller vil jo derfor Ex veie tyngst og lederene vil flyte ute i felt, dette mhp på at det kan oppstå sirkulerende strømer i disse lederene og derfor repesenter en mulig tennkilde. Sett utfra et EMC synspunkt vil ledige ledere kunne reperesentere mulige støyantenner og vil derfor jordes.