I et nytt bolighus der vannledningen inn i huset er av plast og resten av vannledningene er i plast. Da er det ikke krav til å jordet stoppekranen.
Hvorfor må da tjømemuffen jordes på it og tt anlegg?
Vil det da være mulig å få strømgjennomgang når du dusjer?
Hvorfor er det ikke aktuelt på TN anlegg?
Setter pris på en god forklaring og eventuelt en tegning som viser hvorfor.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Vedlegg I til FEL krever utjevning til avløp av plast: Når det gjelder avløpsrør av isolerende materiale, skal det dersom farlige potensialforskjeller kan oppstå mellom avløp og andre ledende deler, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til innsiden av avløpsrøret eller til sluk. Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå. I TN-system kan det antas at slik fare normalt ikke oppstår.
Generelle krav til utjevning av andre ledende deler er gitt i 411.3.1.2 i NEK 400:2018, og er det viktigste tiltaket for å beskytte mot elektrisk sjokk. For TN kreves utkobling av enhver jordfeil, og det stilles derfor ikke krav til utjevning av plastavløp.