Jording/bounding.

Spurt 12:16 - 11.4.2012 av Knut|Siste svar 19:51 - 11.4.2012 av Du m

Knut

Hei.

Jobber på ein borerigg i nordsjøen,her er motorer jordet gjennom kabel,er det da nødvendigt med bounding i tilleg?

Er ikkje dette smør på flesk.

Hva sier forskriftene om dette.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Du m

Postet 19:51 - 11.4.2012
Utstyr som motorer, ""elektriske"" bokser av metall, kabelgater etc skal utligningsjordes/bonding i tillegg til PE-jordingen som følger kabelen. Bonding til motorer o.l. fungere også ofte som en EMC ""beskyttelse""... Men f.eks rustfrie gater som skrus i sammen og er skrudd/festet i helsveiste rustfrie ""gridder"" i hovedstruktur trenger vanligsvis ikke bonding...