Står det i Norsok Z-015 eller lignende at jordingskabel som skal følge utstyret skal ha en minimumslengde? Punkt 3.3 i sjekkliste.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Punkt 4.7 i Z-015 krever minst 35 meter lengde på kablene.
Ja, men det gjelder kun tilførselkablene.
Jeg lurer på om det er krav for lengde på jordkveil som leveres med utstyret?
Det er ingen spesifiserte krav til "jordkveil", men det er rimelig å anta at kravet om at det generelle kravet om 35 meter gjelder også her.
Vi leverer U99 utstyr i henhold til Norsok Z015, og her leverer vi med bonding kabel på 5m.
Vi har ennå aldri mottatt avvik, eller tilbakemeldinger om at denne har vært for kort.
Litt misforståelse her tror jeg. Punkt 4.7 i Z-015 krever minimum 35 meter kabel for krafttilførsel. I punkt 4.4.6.3 er kravet at PE skal inngå i kabel for krafttilførsel.
Når det gjelder bonding er det ikke noe slikt krav, men på generelt grunnlag bør det nevnes at utjevninger bør være kortest mulig.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.