Jordingskabel

Spurt 8:33 - 9.2.2016 av Andreas Aske|Siste svar 13:19 - 11.3.2016 av Jan Ødegaard

Andreas Aske

Står det i Norsok Z-015 eller lignende at jordingskabel som skal følge utstyret skal ha en minimumslengde? Punkt 3.3 i sjekkliste.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (5)

Jan Ødegaard

Postet 9:55 - 12.2.2016

Punkt 4.7 i Z-015 krever minst 35 meter lengde på kablene.

Andreas Aske

Postet 10:10 - 15.2.2016

Ja, men det gjelder kun tilførselkablene.

Jeg lurer på om det er krav for lengde på jordkveil som leveres med utstyret?

Jan Ødegaard

Postet 7:58 - 24.2.2016

Det er ingen spesifiserte krav til "jordkveil", men det er rimelig å anta at kravet om at det generelle kravet om 35 meter gjelder også her.

Christoffer Knutsen

Postet 9:46 - 6.3.2016

Vi leverer U99 utstyr i henhold til Norsok Z015, og her leverer vi med bonding kabel på 5m.

Vi har ennå aldri mottatt avvik, eller tilbakemeldinger om at denne har vært for kort.

Jan Ødegaard

Postet 13:19 - 11.3.2016

Litt misforståelse her tror jeg. Punkt 4.7 i Z-015 krever minimum 35 meter kabel for krafttilførsel. I punkt 4.4.6.3 er kravet at PE skal inngå i kabel for krafttilførsel.

Når det gjelder bonding er det ikke noe slikt krav, men på generelt grunnlag bør det nevnes at utjevninger bør være kortest mulig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.