Jordingsklemmer

Spurt 14:24 - 1.2.2010 av Lars Gjermundnes|Siste svar 10:31 - 23.12.2011 av Forumleder

Lars Gjermundnes

Jeg lurer på og jordingsklemmer som er festet til din-skinne er en godkjent metode å laske mellom jordklemmer.

Altså vi har to kabler som kommer inn i en boks. Det er montert din-skinne i boksen og montert 2 stk jordklemmer som er klemt fast til din-skinnen men en PE jord fra hver kabel til disse klemmene. Så går det en kabel ut av boksen. PE til den kabelen er koblet i den ene klemmen, men har kontalkt med den andre via klemfestet i din-skinnen. Spørsmålet er da om dette er en godkjent måte å laske jordklemmer på?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (7)

BP

Postet 18:35 - 1.2.2010
Dersom jordklemmene er rekkeklemmer som skrus fast i din-skinna skal det være godkjent.
Hvis det er jordklemmer med kun snappfeste i plast (tror Ensto sine ikke skrus fast på litt større dimensjoner), må man ordne forbindelse på en annen måte.

midlertidig innstallasjon..?

Postet 18:24 - 5.2.2010
Hei..

Hvis dette f.eks er en midletidig installasjon som brukes offshore, så skal du følge Norsok z-010, Norsok Z-015 etc. Der står det at alle Pe-jordskinner skal vøre av kobber, så da må også din-skinnen som jordingsrekkeklemmene står på være av kobber... Dette gjør vi med alt utstyr som vi sender inn og ut til plattformer i nordsjøen..(vinsjer, overtrykkskonteinere etc...) Vet ikke om det også står noe i f.eks Nek410 eller Nek420 om dette..

Forumleder

Postet 12:58 - 10.2.2010
Dette høres absolutt ikke bra ut. Hvis jeg forstår deg rett har du nå benyttes selve skinna som en del av PE-forbindelsen din. Ikke bra.

Lars

Postet 21:17 - 11.2.2010
Ja, din skinna var benyttet til PE jord. Dette var i en boks fra en leverandør. Men da har vi rett til å si at dette er feil. Dersom vi krever at denne skal byttes så måtte vi hendvise til et krav.

Forumleder

Postet 10:36 - 7.4.2010
Bare for ordens skyld. DIN-skinner er aldri ment å være PE-skinner.
Dette er ikke forskriftsmessig.

Lars Gjermundnes

Postet 9:50 - 20.12.2011
Hei
Har hatt samtale med phoenix contact og de sier at jordingsrekkeklemmer som skrus fast i en din-skinne er godkjent jordforbindelse. Det man må tenke på er kvadratet. En slik jordforbindelse vil har begrenset ledningseve.

mvh
Lars

Forumleder

Postet 10:31 - 23.12.2011
Fastskrudd er stikkordet her. Sneppfeste holder ikke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.