Jordingspunkt for arbeidsjording høyspent generator

Spurt 21:27 - 13.8.2021 av Elektriker|Siste svar 9:19 - 30.8.2021 av Karl Magne Pettersen

Elektriker

Hei, jeg har et spørsmål. Vi har 6.6kV ABB høyspent generatorer ombord. På disse er det ikke laget til jordingspunkt/kulebolt for montering av flyttbart jordingsapparat på generatoren.

Vi har en diskusjon ombord som går på om det i tillegg er krav til arbeidsjording på arbeidsstedet. Fremgangsmåten i dag ved arbeid på generator er å legge ut generatorbryter i tavla, kabelen blir jordet i tavle enden ved hjelp av jordingskniv i tavlen. Startluft til drivmotor blir stengt samt spenningsprøving på generator. Var dette tilstrekkelig før på eldre anlegge bygget etter FEA-M 1990?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Ole Petter Sørensen

Postet 6:47 - 25.8.2021

FSE går foran FEA-M pga sikkerheten. FEE for nye og gamle anlegg og sikkerheten må ivaretas på forskjellige måter avhengig av hvilke tekniske forskrifter det er bygget etter.

Ihht FSE § 14

§ 14.Arbeid på frakoblet anlegg etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

a)frakobling,b)sikring mot innkobling,c)kontroll av at anlegget er spenningsløst,d)på bakgrunn av en risikovurdering vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning, oge)eventuelt beskyttelse mot andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet (jf. § 17).

Jord- og kortslutning av anlegget er et absolutt krav i høyspenningsanlegg. Jordingen skal utføres som arbeidsjording eller en kombinasjon av markeringsjording og endepunktsjording. Arbeidsjording eller markeringsjording skal være synlig fra arbeidsstedet eller være slik plassert at det på bakgrunn av en risikovurdering kan sannsynliggjøres at samme sikkerhet oppnås.

Til § 14 Arbeid på frakoblet anlegg Etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal det alltid etableres to sikkerhetsbarrierer.

Låsing av jordkniv og prøvestart er også elementer du ikke har nevnt.

Grunnen til denne risikovurderingen er kommet er at det ofte er vanskelig/praktisk å gjennomføre dette ute på motor/generator. Mange bruker berøringssikre tilkoblinger.

Elektriker

Postet 16:19 - 28.8.2021

Hei og takk for svar.

Glemte å nevne at vi selvsagt låser av jordkniv og tar en prøvestart.

Men problemstillingen er jo at det ikke er laget til jordingspunkt i koblingshuset til generatorene for tilkobling av markeringsjording eller arbeidsjording.

Det står jo at det skal være en kombinasjon av markeringsjording og endepunkts jording. Endepunkts jording er greit i tavla. Men det er litt verre med markeringsjording på arbeidsstedet.

Men det går jo alltids å få feste det flyttbare jordingsapparatet som markeringsjording i tillegg på skinnene/klemmebrett til generatoren selv om det ikke er tillaget en enkel tilobling for dette formålet.

Karl Magne Pettersen

Postet 9:19 - 30.8.2021

Dette er som du sier en kjent problemstilling da det ikke er mange slike generatorer eller motorer som har tilrettelagt for tilkobling av markeringsjording. Men som du sier er det måter å løse dette på med feste av jording på andre måter.

Alt skal være risikovurdert og forsvarlig utført dersom man gjør dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.