Hei
Vi har et instrumentskap med en PE jordskinne som er full. Vi trenger da å sette opp en ny jordskinne i samme skap og lurer på om det er tillatt og laske fra gammel jordskinne til ny eller om det blir sett på som seriejord?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:35 - 15.11.2010
Jorskinna di vil jo under alle omstendigheter monteres direkte på underlag, altså ikke isolert som IE/ISE-skinnene. Kan vanskelig se at dette blir seriejord.

Nicklas

Postet 14:13 - 26.11.2010
Det er krav til hvordan lasken skal festes i skinna og kvadraten på lasken osv. Hva de kravene er, er jeg litt usikker på.

Forumleder

Postet 10:26 - 29.11.2010
Helt greit å laske dette forutsatt at du bruker samme tversnitt i lasken som i PE-skinna.