Kabelmerking og bruksområder

Spurt 7:44 - 11.4.2007 av KS.Hansen|Siste svar 8:20 - 12.4.2007 av KS.Hansen

KS.Hansen

Skal installere kabel i et 690 VAC anlegg offshore, er det da tilstrekkelig å bruke en kabel merket 0,6/1 kV?
0,6 kV er fase/jord spenningen, og 1 kV er systemspenningen.
Hvis forsyningen (hovedtrafoen) er stjernekoblet skal det være OK, men kan kabelen brukes hvis forsyningen er trekantkoblet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 10:41 - 11.4.2007
Merking av kabel vedrørende spenning er Uo/U

Hvor Uo er spenning mellom en fase og jord mens U er spenning som kabelen er beregnet for.

KS.Hansen

Postet 8:20 - 12.4.2007
Ja, men kan denne kabelen typen brukes på et 690 VAC anlegg, hvor forysningstrafoen/nettet er trekant koblet?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn