Konstanstrømanlegg

Spurt 13:50 - 16.1.2009 av Steinar Arntsen|Siste svar 7:36 - 26.1.2009 av Forumleder

Steinar Arntsen

En konstantstrøm seriering forsynt med 400V på primærsiden av trafo og 5000V ut på sekundærsiden av trafo. Hvordan defineres dette anlegget? Er det et lavspentanlegg eller et høyspentanlegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:05 - 19.1.2009
Dette er et høyspenningsanlegg.

Steinar Arntsen

Postet 17:54 - 24.1.2009
Hvilken forskrift går et slik anlegg innunder?

Forumleder

Postet 7:36 - 26.1.2009
Når det gjelder sikkerhet så omfattes høyspenningsanlegg av FSE. I selve forskriftsteksten er det noen steder beskrevet ekstra krav for høyspenning. FSE

Tekniske krav finner man i NEK IEC 61892-2 mer utfyllende informasjon finner du i NORSOK E-001. For landanlegg gjelder Forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF.