Kortslutningsberegning

Spurt 7:42 - 2.8.2013 av Lars|Siste svar 9:53 - 27.9.2013 av Forumleder

Lars

I følge NORSOK skal ikke Ik subtransient overstige 50 kA for 690V. Dersom man benytter EDSA for analyse vil man få opp både peak, subtransient og transient Ik.

Dersom man benytter FEBDOK for beregning vil man derimot kun få opp Ik3pmax og Ik2pmin.

Spørsmålet mitt er som følgende:

Er Ik3pmax verdien man får opp i FEBDOK en steady state verdi? Eller er det peak eventuelt subtrasient??

Dersom det ikke er subtrasient kan vel ikke FEBDOK benyttes for å sjekke at NORSOK's krav er innfridd?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Kristian

Postet 12:26 - 13.8.2013
Ik3pmax i Febdok er det same som den subtransiente i EDSA.

Peak nyttast for å sjå om verna har høg nok ""make""-kapasitet til å kople inn under verst tenkelege innkoplingstidspunkt.

Steady state er den verdien kortslutningsstraumen får etter at den sub-transiente og transienten har gått over. (og vernet helst har kopla ut...)

Forumleder

Postet 9:53 - 27.9.2013
Ser at Kristian har svart greit her. Takk til han og ingen ytterligere kommentar herfra.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.