Krav til armering på offshore kabler

Spurt 1:51 - 20.1.2019 av Svein Vikse|Siste svar 6:05 - 23.1.2019 av Ole Petter Sørensen

Svein Vikse

Hei.

Tidene forandre seg og nå må alle punch punkter dokumentere mot TR eller forskrifter mm.

Så har lett meg grønn etter hvor det står det er krav til armering på offshore power kabler. Vi har en vendor installasjon med gummikabel ute I felt.

Har også prøvd å finne info om blanding av elektrokabel, instrumentkabel og nettverkskabel I samme MCT på kabelinføring og videre I kabelkanal.

Ha en finfin uke, så får eg lete litt til her :)

Mvh

Svein

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Postet 6:05 - 23.1.2019

For faste installasjoner

NORSOK E-001

Punkt 7 Cables

Requirements and recommendations are given in IEC 61892-4.

Cables shall comply with NEK TS 606.

NEK TS 606, Cables for offshore installations

Flying Leads

Korte lengder kan være uarmert, f.eks utstyr og sensorer som har fast kabel.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.