Hei!Jobber offshore og lurer på om noen vet om man finner kravet for maksimal berøringsspenning for et IT-system offshore. Systemspenningen for aktuell tavle er 690V (nødtavle/nødgenerator).
Dette kravet er jo hjemlet i NEK400:2018 411.6.5 Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles ut, men denne gjelder jo ikke offshore.Noen som vet om et lignende krav i hos PTIL eller IEC som beskriver dette kravet for offshore installasjoner?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Har hentet litt om krav. (Det står ikke spesifikk om dette men krav til jording)
FEA-M
Utstyr tilknyttet likestrømsanlegg med systemspenning høyst 50 V.Utstyr tilknyttet vekselstrømsanlegg med systemspenning høyst 30 V.
IEC 61892
NOTE 1 The SOLAS convention, 2014, Ch. 11-1, Regulation 45.1 .1, requires equipment with a voltage of or above 50 V AC or 50 V DC to be earthed.
Norsok E-001
Main power low voltage systems above 400 V AC, shall be impedance earthed with maximum 100 A pr.generator or transformer.