Krav til berøringsspenning offshore

Spurt 9:38 - 20.4.2022 av Nordsjøen|Siste svar 10:44 - 3.6.2022 av Ole Petter Sørensen

Nordsjøen

Hei!Jobber offshore og lurer på om noen vet om man finner kravet for maksimal berøringsspenning for et IT-system offshore. Systemspenningen for aktuell tavle er 690V (nødtavle/nødgenerator).

Dette kravet er jo hjemlet i NEK400:2018 411.6.5 Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles ut, men denne gjelder jo ikke offshore.Noen som vet om et lignende krav i hos PTIL eller IEC som beskriver dette kravet for offshore installasjoner?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Postet 10:44 - 3.6.2022

Har hentet litt om krav. (Det står ikke spesifikk om dette men krav til jording)

FEA-M

Utstyr tilknyttet likestrømsanlegg med systemspenning høyst 50 V.Utstyr tilknyttet vekselstrømsanlegg med systemspenning høyst 30 V.

IEC 61892

NOTE 1 The SOLAS convention, 2014, Ch. 11-1, Regulation 45.1 .1, requires equipment with a voltage of or above 50 V AC or 50 V DC to be earthed.

Norsok E-001

Main power low voltage systems above 400 V AC, shall be impedance earthed with maximum 100 A pr.generator or transformer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.