Krav til merking av IS kabler

Spurt 9:10 - 28.10.2021 av Anders|Siste svar 8:34 - 10.11.2021 av Sverre Isaksen

Anders

Hei.

Tidligere har man måtte merke IS kabler med blå krympestrømpe eller blå kabel. Jeg har funnet at dette kravet tidligere var hjemlet i IEC 61892 del 7, i punkt 7.15.4. Men jeg kan ikke finne dette punktet i nyeste versjon av IEC 61892-7. Er kravet fjernet eller er det flyttet?

På forhånd takk.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:34 - 10.11.2021
Instructor contact card

Hei Anders,

IEC 61892-7:2019 refererer stort sett til IEC 60079-14:2013, også for Ex "i" i pt. 16.

I IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2.6 finner du krav til merking av IS (Ex i) kabler, det nye i denne er at dersom alle Ex i kabler eller andre kabler er armert eller skjermet så trenger man ikke merke IS kabler, selvfølgelig kan det være krav i anleggs spesifikasjonen for de enkelte anleggene. Dersom man bruker farge til merking skal den fortsatt være lyseblå, og da ikke bruke lys blå på noe annet. Der signalene kobles til skal det være tydelig identifiserbart om det er Ex i eller ikke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.