Hva er minimum Luftavstand og krypestrømavstand mellom + og - i en 1000V DC installasjon og internt i et DC/AC drive kabinett?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hei!
Disse reglene kan variere litt med forskjellig regelverk, men DNV GL sine regler er et greit utgangspunkt som ofte brukes.
I regler fra juli 2019 er kravet 25 mm faseavstand og 35 mm krypestrømsavstand for spenninger over 690V opp t.o.m 1000V for "Rated insulation voltage, AC root mean square or DC [V]"
Det fins muligheter for lavere faseavstand for typegodkjent utstyr som har utført visse tester.
Fullstendig regelsett kan lastes ned her: https://rules.dnvgl.com/ServiceDocuments/dnvgl/#!/home eller du kan sjekke regler online for RU-SHIP, part 4, chapter 8 for elektro.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.