Manuelle meldere offshore installasjon (Krav)

Spurt 8:59 - 25.1.2019 av espen werner|Siste svar 10:10 - 25.2.2019 av Jan Ødegaard

espen werner

Hei.

Er det krav til at manuelle meldere ( MAC ) skal stenge ned med ESD2.1?

Eller er det nok at det blir styrt gjennom SKR og rutiner derfra? At det kun gir alarm i kontrolrom.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Larsen

Postet 16:11 - 13.2.2019

Det stemmer, manuell melder gir vanligvis bare alarm i kontrollrommet så tar de videre aksjon. ESD-knapp skal være tydelig merket, så en manuell melder skal ikke føre til nødavstenging.

I noen tilfeller kan en manuell melder også starte brannpumpene hvis melderen befinner seg i et område med delugedekning (men den utløser ikke deluge).Aksjonene til en spesifikk manuell melder er beskrevet i Fire Protection Data Sheet (Cause & Effect) for området.

Det jeg har skrevet over er basert på NORSOK S-001, så det kan variere basert på hvilken standard installasjonen er bygget etter.

Jan Ødegaard

Postet 10:10 - 25.2.2019

Larsen har peiling på dette og har et greit svar. Takk til han. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.