Mcc vest kran ekok

Spurt 9:57 - 14.8.2008 av Mathias Syversen|Siste svar 11:06 - 29.8.2008 av Forumleder

Mathias Syversen

Vi skal oppgrdere starter skuffen for hovedstrøm til vestkran ekoKilo. spørsmålet er om vi trenger jordfeilbrytning eller kan nøye oss med overvåking? Alt utenom nødstrømsmotoren i krana står etter en skilletrafo og har eget system for jordfeil. motoren for nødstrøm har kun termisk og overstrømsvern. I 99,9% av tilfellene vil denne ikke bli brukt. Nødstrømmen er for å kunne låre en last og plassere den trygt på dekk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:06 - 29.8.2008
Tilbake etter lang ferie. Jeg forstår det slik at dette er tilkoblet nødstrøm, og går derfor ut ifra at vi har med et IT system å gjøre, og da sier normen at det skal være kontinuerlig jordfeilovervåkning med alarm ved første feil, og utkobling ved andre feil.