Megging av elektromotorer

Spurt 13:46 - 27.7.2009 av L|Siste svar 13:12 - 24.9.2009 av Forumleder

L

Jeg har noen spørsmål angående isolasjonsmåling av elektromotor.

Kan jeg måle isolasjonsmotstanden på en elektromotor ifra et starterskap? Asså ifra lederenene L1, L2 og L3 i skapet som går inn i motoren? Eller må jeg begynne å koble ifra på motoren? Vil jo tro at dette ikke har noe å si vist du skal teste motoren. Skulle jeg bare sjekket kabelen måtte jeg vel ha koblet ifra.
Å må jeg slå av sikringene til den motoren eller holder det å sette den i f.eks LOCAL slik at den ikke starter?

Å spenningene jeg skal bruke på 440V elektromotorer er vel 1000? Å 500V på 230V?

Må bare spørre iogmed jeg er litt usikker på dette.. :)

MVH

Lærling
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (8)

L

Postet 6:48 - 29.7.2009
Ingen som kan svare meg på dette?

BP

Postet 9:23 - 29.7.2009
Det er nok ferietid i Norge...
Da stopper det meste opp :-)

Måten du beskriver å megge motor på, via starteskap, er vel helt normalt. Da får du megget ""utgang"" på kontaktor, kabel og motor.

NEK 410, del 401, avsnitt 11, punkt 54 sier:
""... målespenning på minst 500V.""

Om du velger å bruke 1000V på 440V anlegg, så er ikke det feil som jeg ser det. Jeg regner med dette er en jobb i tilknytning til periodisk vedlikehold, og når du registrerer både måleresultatet og hvilken målespenning som er benyttet for senere referanse burde alt være i skjønneste orden.

L

Postet 11:09 - 29.7.2009
Takker for svar!

Ja Norge stopper fort opp når det er ferie :)

Var igrunn dette jeg var usikker på så nå er jeg sikker vettu :)

L

Postet 11:47 - 29.7.2009
Ett lite spm til.

Når jeg måler, da skal det vise så og så mange ohm, å når det viser uendelig ∞ så må jo det bare være topp? :)

BP

Postet 12:38 - 29.7.2009
Aldeles korrekt. :-)

Forumleder

Postet 6:29 - 21.8.2009
Ja, Norge står nok stille i ferien, men nå er vi i siget igjen.
Som vanlig har BP helt rett, og takk til han for alltid positive og gode innspill.

Som en kommentar har jeg bare lyst til å si at når du megger motoren din fra skapet så megger du naturligvis både kabel og motor, og det er forsåvidt ikke noe feil i det. Det aller beste er naturligvis å megge direkte på motorens klemmebrett, men det er altså ikke noe i veien for å megge fra skapet.
Så litt til prøvespenning som er beskrevet i normen IEC 61892,
del 6, punkt 17.3. Her er prøvespenning angitt til 500V for nominelle spenninger under 500V, og 1000 V for spenninger mellom 500-1000 V.
Tommelfingerregel for verdi på isolasjonsmotstand er 1 meg.
Ellers vil jeg bare legge til at motorer og generatorer bør megges i varm tilstand umiddelbart etter drift.

Ronny

Postet 5:39 - 1.9.2009
Hei!

Kan du være så snill å utdype hvorfor meggingem bør skje i varm tillstand, og hva da med nye anlegg som testes før bruk?

MVH
Ronny G

Forumleder

Postet 13:12 - 24.9.2009
Verdiene på en kald motor, som kanskje har stått en stund, vil alltid ligge noe lavere enn under drift, og det er under drift, når motoren er spenningsatt og varm at vi får riktige verdier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.