Megging av høyspentkabel/-trafo

Spurt 9:17 - 29.8.2008 av VH|Siste svar 11:47 - 15.10.2008 av Forumleder

VH

Noen som vet kravet til isolasjonsholdfasthet i kabel og trafo ved 5kV-megging?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:09 - 29.8.2008
Hvor er dette ? Off-shore eller skip ?

VH

Postet 15:01 - 6.9.2008
Det dreier seg om en 11kV kabel og en 4,3kV kabel på en plattform...

Forumleder

Postet 11:47 - 15.10.2008
Hei, megging av slik kabel står beskrevet i IEC 61892 del 6 punkt 17.4.
Tommelfingerreger er at minimum isolasjonsmotstand ikke skal være mindre enn )nominell dividert med 1000) pluss 1 megaohm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.