Har noen spørsmål angående jordfeilsøking på en skips-installasjon. Har en sporadisk jordfeil i 230V underfordeling.
1. Hvilken spenning skal jeg megge med for å unngå skade på komponenter?
2. Er det noen komponenter som IKKE kan megges? Eksempel?
3. Er det noe annet man bør være obs på?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Eventuelt en alternativ måte å bestemme hvilken kurs som er synderen?
Husk at det i utgangspunktet er kabelinstallasjonen som skal megges. Hold deg langt unna elektroniske komponenter som skal frakobles ved megging. Ellers blir det dyrt.
Minste tillatte prøvespenning er 500 V.