Mekanisk beskyttelse av varmekabel.

Spurt 18:01 - 22.12.2005 av J. R. Lur|Siste svar 8:09 - 23.12.2005 av Forumleder

J. R. Lur

Har forsøkt å finne ut hvilke krav som gjelder for mekanisk beskyttelse/isolasjon av varmekabel i klassifisert område offshore. I IFEA sin ""Veiledning for varmekabelanlegg i industri og offshore"" rev.høst 2000, vises det i pkt. 5.3 til Cenelec 50014 og 50019 hvor det står: ""Resistance to impact"" skal være i hht. IEEE515, hvor kravet er 13,6 joule. Er det dette kravet vi skal forholde oss til, og betyr dette i praksis beskyttelse med metallkappe, eller kapsling med tilsvarende mekanisk styrke?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:09 - 23.12.2005
Hei, dette står beskrevet flere steder.

IEC 61892-6 punkt punkt 13.5 sier noe om mekanisk beskyttelse.

I NEK 420 del 8 kommer dette kravet tydelig frem under punkt 4.2. Hvor det står at varmekabler skal utrustes med metallskjerm eller metallkappe.

Se også på Hovededel 9,IEC 62086-2, som tar for seg installasjon av varmekabel i Ex-område.

Anbefaler også at dere ser på NORSOK Z-010 punkt 6.

Se link: www.standard.no

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.