Hva er kravet til mekanisk beskyttelse av varmekabel ute i prosess? Skal den og er det krav til at den skal være tildekket hele veien.
F.eks med panserslange ifra koplingsboks til isolert rør og ligge i isolasjon/tildekket resten?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
IEC 61892-6 punkt 14.6 krever "passende" mekanisk beskyttelse når varmekabler kan bli utsatt for mekaniske påkjenninger. I praksis vil dette medføre panserslange.
Videre i samme punkt kreves det beskyttelse når kabelen passerer skarpe kanter (flenser, ventiler etc).
Ettersom dette dreier seg om prosessområde regner jeg med at dette er i sone. Mer om dette finner du i IEC 61892-7 og i IEC 60079-14 annex F.