Merking av Ex-e bokser

Spurt 17:21 - 16.1.2006 av Steinar Gjesteby|Siste svar 9:47 - 17.1.2006 av Forumleder

Steinar Gjesteby

Er det krav om unike tagnr. på Ex-e bokser?
Er det krav om sporbart vedlikehold på Ex-e utstyr?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:47 - 17.1.2006
Hei og takk for sist Steinar. Ex e bokser skal være sertifisert, men du kan jo ha 100 like bokser med samme innhold osv altså identiske sett i forhold til Ex-symbolik.I IEC 60079-17 punkt 4.12.2 står det beskrevet krav til merking hvor Tag er en metode for og oppfylle kravet til merking.I punkt 4.3.2(IEC 60079-17, NEK 420 side 140 nederst) står at det er et krav til registering, sporbarhet.

Krav til merking av koblingsbokser er også beskrevet i normene feks står det IEC 60092-401 (avsnitt 9 i denne normen blir også lagt til grunn for offshore)punkt 48.3 side 243 i NEK 410. Koblingsbokser skal være tydelig merket slik at deres funksjon og spenning kan identifiseres. Det er også krav til merking gjennom FME § 28 Merking av kabler, vern og annet materiell.

Når det gjelder deres spørsmål så er det et krav til entydig merking og det er krav til registering av resultatene av alle inspeksjoner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.