Hei!Jeg har leter etter om det finnest noen andre krav i NEK410 om minste tverrsnitt i styrekretser til typ PLS og kontaktorer enn de som står i nek 400.
Er det noen som har tips?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Kan disse ledningene også brukes til en fast last som PLS og en, eller flere kontaktorer?
Når det gjelder NEK IEC 60092-352 som tar for seg valg og installasjon av elektriske kabler om bord skip, er denne inkludert i NEK 410B.
Når det gjelder minstekrav for tverrsnitt til styrestrømkretser for bruk om bord skip fins det ingen tabeller; slik som i NEK 400. For skip skal kabler (ref NEK 410B side 169; punkt 3.3.1) ha et tverrsnitt som skal være stor nok for å kunne trygt bære høyeste belastningsstrøm, og ellers ha tilstrekkelig lavt nok spenningsfall og tåle de mekaniske belastninger og termiske effekter ved kortslutning.
Så, etter en (risiko)vurdering kan det være OK å benytte tabell 52B fra NEK 400 om minste tverrsnitt for styrestrømkretser: