Motorinstallasjon, EXE

Spurt 6:43 - 13.12.2012 av Dude|Siste svar 11:20 - 27.12.2012 av Forumleder

Dude

Hei!

Lurer på hva som er viktig å tenke på når man skal installere en motor i Sone 1. Dette er en ExE-motor.

Hvor kan jeg lese om kravene til en slik installasjon?

Regner med at IP og temperatur er viktig, og derfor må en passe på utløsetiden på motorvernet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:20 - 27.12.2012
Det spesielle med sone 1 er at det alltid kreves separat utjevningsforbindelse (IEC 61892-7). Kravene forøvrig finner du i NEK 420-14 punkt 11.3.1. I tillegg til de punktene du selv angir er også te-tiden et viktig element for Ex e motorer.