I IEC 61892 del 2 10.4.6.5 star det at:
The protective devices shall be set to limit the maximum continuous current to between 105% and 120% of the rated current of the protected motor. Betyr dette at motorvernet skal stilles over In; og ikke på In?

Mats
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 12:06 - 5.9.2014
Svaret er ja, noe som strider mot manges meninger. Det tillates altså en viss overstrøm i forhold til merkestrøm.

Mats Andersen

Postet 8:24 - 1.10.2014
Dette svaret fikk jeg fra NK18:
-----
""Takk for innspill. Jeg benyttet anledningen til å løfte dette spørsmålet i NK18, ettersom det tilfeldigvis var komitémøte på mandag denne uken. Komiteen er av den oppfatning at dette kravet sannsynligvis er hentet ut fra utstyrsstandardene og således reflekterer kravet til selve vernet. Teksten er i beste fall misvisende. Vernet skal innstilles på maksimalt In, men selvsagt skal det også være mulig å stille inn lavere.

NK18 har sendt en melding til IEC TC18 MT18 om å notere dette for fremtidige revisjoner. Det kan fortsatt ta år før endringen finner sted, men det er i alle fall notert.

Håper dette var til hjelp.
------

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.