Motstandsjordet trafo

Spurt 13:31 - 21.2.2014 av Frode|Siste svar 12:31 - 12.5.2014 av Forumleder

Frode

På en oljeplattform med 11kV/0,69kV Dyn11 trafo med motstandsjord, er dette definert som IT eller TN-nett?
Ser litt i NEK400:2010 §312.2.3 IT System: merknad 1) Systemet kan forbindes til jord via en tilstrekkelig høy impedans. Denne forbindelsen kan for eksempel etableres i nøytralpunktet, det kunstige nullpunktet eller i faseleder.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Arnulv

Postet 13:51 - 14.3.2014
Lånt fra IEC 61892-2, som Innretningsforskriften samt NORSOK E001 henviser til.

IEC 61892-2
6.2.1 Primary a.c. distribution systems
?three-phase three-wire insulated, or impedance earthed ? IT system

6.2.4 IT a.c. systems
The IT power system has all live parts isolated from earth or one point connected to earth through an impedance, the exposed conductive parts of the electrical installation being
earthed independently or collectively to the earthing of the system (see Figure 9).

Det er derfor definert som IT-nett.

Forumleder

Postet 12:31 - 12.5.2014
Dette er definert som et IT-anlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.