Nødstopp ifbm bensin/diesel pumpe

Spurt 12:53 - 15.3.2017 av Martin Baar-Dahl|Siste svar 10:20 - 27.3.2017 av Elektro

Martin Baar-Dahl

Hei

Vi har en bensin og en dieselpumpe innenfor gjerdet på slagenraffineriet. Her er det montert en boks med tre vanlige "vri-brytere", en til hver av pumpene og en til lys. Det er ikke montert noen nødstoppbryter ifbm disse pumpene, kun satt opp et klistremerke med "nødstopp" ved de vanlige bryterne. Er dette innafor?

Er det krav til nødstoppbryter her? hvor finner jeg evt direkte informasjon om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (3)

Jan Ødegaard

Postet 8:49 - 22.3.2017

Det er ikke noe krav om lokal nødstopp i slike tilfeller. På enkelte nyere bensinstasjoner er det f.eks. nødstopp av pumper, men selve bryteren er montert inne bak disk, og er tilgjengelig kun for personalet.

I utgangspunktet er nok dette i tråd med regelverket som lå til grunn når dette ble bygget. For øvrig litt merkelig med denne klistrelappen ettersom en nødstoppbrytere ikke skal være "vri-brytere", men trykknapp (soppbryter) - altså dette dreier seg ikke om nødstopp.

Vi undersøker litt nøyere rundt dette, og kommer tilbake med utfyllende info som eventuelt måtte være relevant.

Martin Baar-Dahl

Postet 9:57 - 22.3.2017

Takk for svar så langt.

Elektro

Postet 10:20 - 27.3.2017

Nødstopp diskusjon er alltid moro, for dei fleste vet ikke hva uttrykket betyr.

Viss det heter seg at det skal være en nødstopp, så er det faktiskt sånn at når du aktivisere en f.eks soppbryter som nødstopp, så er det ikke godt nok å bare vri om bryter, så soppbrytern går tilbake til utgangspunktet. Viss denne nødstopp skal fungere som en nødstopp, så er det krav til at den skal resettes på en annen plass en bare på soppbryter.

F.eks viss du trykker inn nødstopp(soppbryter) til f.eks en luftkompressor, så for å resette nødstopp ,så må du i tilegg til å ta ut soppbryter, resette alarm på kontrollpanel til luftkompressor.

I dei fleste tilfeller som du ser rundt på store anlegg med røde soppbrytere, så er bare dette rene stoppknapper i henhold til klassifisering på nødstopp.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.