Når man skal prosjektere ein innstallasjon ombord på skip. Skal man da bruke NEK400 for å berekne og koordinere kurser eller er det eigne berekninger i NEK410?

Kan man evt bruke kabelverdier fra NEK 400 eller må det velges fra NEK410

NEK 410 ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG FARTØYER

NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Postet 10:26 - 3.9.2020

Du kan bruke samme metode som NEK 400, men du må bruke strømføringsevnene som står i NEK 410.