Noen som kjenner til ca jordfeilstrømmer en kan forvente i skip IT system 690,/440/233V 60hz
Ca 5MW generator 690V kapasitet. Ca 120000m kabel
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Svar fra en leverandør.
Dette er det ikke helt enkelt å svare på eller for å si det slik, umulig å svare på.
Hvor mye lekkasjestrøm man kan forvente er helt avhengig av den totale kapasitansen som det nesten er umulig å beregne annet enn ved å benytte isolasjonsovervåkingsutstyr som har en slik funksjon. Det man ser etter i et IT nett uavhengig av spenningsnivå er den totale isolasjonsverdien i nettet.
Denne verdien er i kOhm.
Kapasitanser ligger i kabler og oppgis av kabelprodusenten, men det er antageligvis my utstyr som står tilkoblet, og mye av kapasitansen kan ligge der, f.eks. i form av filter.
Det er derfor et krav at isolerte nett (IT) skal ha et egnet isolasjonsovervåknings-relè tilpasset formålet.
Elteco har jo slikt utstyr og er markedsledende på denne type måling. Vedkommende kan gjerne kontakte oss så kan vi selvsagt bistå.
https://www.elteco.no/den-riktige-losningen-for-enhver-applikasjon