Neutral earth transformer

Spurt 15:57 - 11.9.2012 av Torstein|Siste svar 9:30 - 28.9.2012 av Forumleder

Torstein

Hei
Vi har en såkalt ""neutral earth transformer"" med etterkoblet resistor som er tilknyttet vår 11kV-tavle ombord på skipet. Kan noen forklare hvorfor denne er der, og hvilken funksjon den har?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:30 - 28.9.2012
Dette er beskrevet i IEC 61892 del 2 og punkt 5.5.1, og funksjonen er å begrense jordfeilstrømmen til en akseptabel størrelse. I ditt tilfelle max 20 A.