Niter på flertrådet kabel

Spurt 5:26 - 6.5.2015 av Alf|Siste svar 8:16 - 12.6.2015 av Jan Ødegaard

Alf

Eg lurer på hva kravene sier om niter på offshorekabler type BFOU, dette er en kabel med flertrådete ledere.Eg har hørt at det skal brukes niter opp til 16mm2. ,stemmer dette og hvor finer eg kravene.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (2)

Rune

Postet 18:17 - 8.5.2015
Det er vel mangetrådet leder det er niter-krav på (?)

Jan Ødegaard

Postet 8:16 - 12.6.2015

IEC 61892 del 6 punkt 6.7 sier bl.a.:

Avhengig av tilkoblingsterminaler skal ALLE ledere termineres ved hjelp av kabelsko eller niter med mindre utstyret ikke er beregnet for dette.