Oppgradering av midlertidig til permanent

Spurt 11:56 - 25.11.2005 av Mads Monstad|Siste svar 7:28 - 29.11.2005 av Forumleder

Mads Monstad

Hei, Jeg skal oppgradere utstyr som har vært ansett som midlertidig i en del år til permanent. Utstyret er bygget før ATEX reglene trådte i kraft, er det da lov å gjøre utstyret permanent nå uten ATEX sertifisering?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:28 - 29.11.2005
FUSEX(ATEX) tråde i kraft 1.7 2003. Dette kravet er rettet mot produsenter, importører og leverandører og har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at utstyr og systemer som er satt i omsetning før denne datoen kan fritt benyttes i nye og gamle anlegg.