Jeg lurer på hva forskriften sier om internopplæring på spesifike høyspenningsanlegg på flyttbare oljeinstalasjoner for en gr.L elektriker som har kurset Høyspenningskurs tilleggskompetanse (059) og STCW 2010 høyspenningskurs for maskinoffiserer??
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
FSE § 7.Overordnet planlegging
I enhver virksomhet skal det være et system for overordnet planlegging.
Personellet skal ha tilgang til og gjøres kjent med relevante bestemmelser i denne forskriften med veiledning og gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i denne.
Til § 7 Overordnet planleggingOverordnet planlegging skal minst omfatte:
a)
utarbeidelse av instrukser,
b)
bruk av kvalifisert personell,
c)
nødvendige godkjenninger og tillatelser,
d)
tilrettelegging i forbindelse med anskaffelse, bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr,
e)
etablering av rutiner for standard typer arbeid,
f)
opplæring, øvelse og instruksjon, og
g)
nødvendig førstehjelpsberedskap.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) pålegger eieren av en virksomhet å føre systematisk kontroll vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Dette innebærer at eier av en virksomhet som omfattes av virkeområdet til denne forskriften, har ansvar for å føre systematisk kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt og at interne rutiner som er innført følges opp. Delegering av myndighet i forbindelse med planlegging vil være et eksempel på områder hvor det må foreligge klare rutiner.
Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.
Gjennomgangen skal i nødvendig omfang tilpasses relevante problemstillinger for den enkelte virksomheten og den enkelte ansattes funksjon (leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet eller leder for kobling). Den må også omfatte bedriftsinterne instrukser, prosedyrer og retningslinjer når slike foreligger. Gjennomgangen må etter behov også omfatte instruksjon og praktisk øvelse i bruk av relevant utstyr.
I tillegg må praktisk opplæring foregå ute på plattformen.
Lokal kjennskap til høyspenningsanlegget.
Kjenn installasjonens anlegg for kraftgenerering og kraftdistribusjon.Herunder enlinjeskjema, tavlerom og hovedutstyr som generator, tavler og transformatorer.Betjene brytere.
Kunne betjene høyspenningsbrytere og lokale forhold vedrørende sikring mot innkobling, spenningskontroll, loggføring og bruk av operasjonslister.Lokale rutiner for sikker arbeid på elektrosystem.
Kjenne lokale rutiner og instrukserDriftsmodus
Kjenne normal driftsmåte for kraftsystem på installasjonen.
Elektro ansvarlig godkjenner kompetanse.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.