Overbelastning ift strømføringsevne

Spurt 11:23 - 19.11.2014 av Lasse|Siste svar 10:59 - 8.12.2014 av Hans Olav Arnesen

Lasse

Jeg har en case med en BFOU 3*50mm2 som har Iz=122,3A (etter korreksjonsfaktorer).

Det elektroniske vernet stilles på In=120A.
Da er Ib < In < Iz < I2 oppfylt.

Men vernet kobler ikke ut på termisk før In x 1,15.
Og jeg sliter med å finne noe i IEC eller NEK som sier hvor mye/hvor lenge en kabel kan overbelastet ift Iz?

Denne kabelen kan jo i worst case overbelastes 120*1,15=138A permanent før vern kobler ut.

Hvordan kan jeg forsikre meg om kabel i bunn og grunn tåler dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:59 - 8.12.2014
Avsnitt 433.1 i NEK 400:2014 åpner for at en kabel han belastes 45 % høyere enn dens strømføringsevne (I2 <= 1,45 x Iz).
Kursen bør imidlertid dimensjoneres slik at langvarige belastninger mellom kabelens Iz og vernets I2 unngås.